阀位开关什么情况下选机械式的还是感应(接近)式的?

[复制链接]

1

主题

1

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2017-10-25 16:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 吴忠人 于 2017-10-25 16:40 编辑

各自适用什么场合?各有什么利弊?
另外在一些关键阀如紧急切断或紧急放空阀,选用哪种形式好?
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2017-10-25 19:36:32
机械式的是干切点的,允许的电流大,电压可以是220VAC,220VDC,110VAC,24VDC等,电流可以达到2A或更大。用在防爆场合,防爆的类型只能是隔爆。
感应式的,内部有感应电路,一般是24VDC的,电压低、电流小,电路的防爆型式是本安的,特别指明才用防爆外壳。
要根据电压、电流及防爆型式来区分选择。
回复 支持 反对

使用道具

14

主题

47

帖子

192

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
192
发表于 2017-10-25 20:27:21 | 显示全部楼层
吴AE 发表于 2017-10-25 19:36
机械式的是干切点的,允许的电流大,电压可以是220VAC,220VDC,110VAC,24VDC等,电流可以达到2A ...

吴工,哪一种更可靠呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2017-12-15 17:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
可靠性高的还是接近式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

41

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2017-12-29 08:30:52 | 显示全部楼层
自控猫关于这个问题的扩展问答:
问:
Topworx 这种厂家的限位开关是不是需要加安全柵?
答:
机械式不需要
接答:
其实 接线盒都是防爆的 没必要用安全栅 但是 规范要求加 和设备端没啥关系
意林:
不是那意思
意林:
接近开关,不用安全柵,根本用不了
答:
接近开关有好几种的
答:
加安全栅的是namur信号的。P+F
我:
还有哪几种?
答:
topworx之类的如果要namur信号,里面的开关也都是买的p+f的
意林:
接近开关还有不需要安全柵的吗?
答:
还有干簧管,无源开关
答:
磁感应
答:
磁性开关
问:
73-1352T-A2这种型号的topworx厂家的需要安全柵吗
答:
不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

41

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2017-12-29 08:44:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 海阔天空 于 2017-12-29 08:46 编辑

有人觉得:
接近的 用不好就老故障,几个项目反应都不好用,业主嫌维护麻烦,再有项目直接要求机械的
接近式开车前要拨到位,这个不太容易一步到位,然后随着时间用久了,容易错位,就老要维护,又得拨一遍,很麻烦

但是如果有统一规定,以本安为主,那么就优选接近,但业主若想用机械的,也可以,我们设计一般建议选机械式,选型没有说什么类型的项目选什么样的型式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

41

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2017-12-29 08:48:51 | 显示全部楼层
懂调试,很容易。机械式顶多隔爆,本安基本上是接近的,普通场合随意选